Xin các bác chỉ giáo, em có một vấn đề thế này:

- Công trình xi lô chứa 150 tấn, diện tích móng 8.6x8.6m
- Đơn vị tư vấn thiết kế chưa biết trước địa chất, đưa ra bản thiết kế như sau:
Móng BTCT MAC 300, ở dưới đóng cọc BTCT 150x150x5000mm (thép chịu lực D10, thép mũi D16), Bê tông MAC 250.
- Nhưng lúc thi công ép cọc không xuống hết:
+ Cọc ép được một đoạn khoảng 3m thì không xuống được nữa, giàn ép bị nhổng lên (đối trọng+giàn ép trên 40 tấn)
+ Theo tính toán từ đồng hồ áp lực của máy ép, lực ép là khoảng 35 (tấn).
+ Có chất thêm đối trọng thì cọc bắt đầu bị bể đầu cọc, có cọc bị gãy ngang.
- Cho đào 1 hố sâu ~4m thì thấy vẫn toàn là cát, được biết nền gần vị trí có máy nghiền xi măng hoạt động đã từ rất lâu.

Tình trạng hiện nay là:
- Cọc không ép xuống hết (còn nằm phía trên cao trình thiết kế khoảng 2.5m)
- Nếu tăng tải để ép thì sẽ gãy cọc.

Theo các bác thì có cách nào ép được số cọc này và giữ được thiết kế?

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
lucky8607 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn lucky8607 vì bài này:
nhatphuongxd (09-15-2010)
Facebook Comments
Cũ 09-13-2010, 03:14 PM   #2
huygiakien
User Register - Thành Viên
 
huygiakien's Avatar
 

Tham gia: Jul 2010
Nơi ở: QUÂN TÂN BÌNH TP.HCM
Số bài: 214
Thanks: 280
Được cám ơn: 242
Downloads: 81   |   Uploads: 0
Send a message via Yahoo to huygiakien
Point: 3063
Default

Sao kỳ thế bạn, Đơn vị thiết kế không biết gì về địa chất làm sao quyết định được dùng loại móng nào, nếu móng cọc thì cọc gì, chiều dài cọc là bao nhiêu. Như bạn nói thì gặp lớp đất cát, mình không biết dày bao nhiêu, nhưng dùng phường pháp ép rung và sối nước thì vẫn ép được cọc.
Thiết kế này tài thiệt, đúng là liều ăn nhiều
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
huygiakien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 09-13-2010, 03:15 PM   #3
huygiakien
User Register - Thành Viên
 
huygiakien's Avatar
 

Tham gia: Jul 2010
Nơi ở: QUÂN TÂN BÌNH TP.HCM
Số bài: 214
Thanks: 280
Được cám ơn: 242
Downloads: 81   |   Uploads: 0
Send a message via Yahoo to huygiakien
Point: 3063
Default

Cọc nghiêng qúa quy định ( lớn hơn 1% ) , cọc ép dở dang do gặp dị vật ổ cát, vỉa sét cứng bất thường, cọc bị vỡ... đều phải xử lý bằng cách nhổ lên ép lại hoặc ép bổ sung cọc mới (do thiết kế chỉ định ). Do cấu tạo địa chất dưới nền đất không đồng nhất nên thi công ép cọc có thể xảy ra các sự cố sau:

• Khi ép đến độ sâu nào đó chưa đến độ sâu thiết kế nhưng áp lực đã đạt, khi đó phải giảm bớt tốc độ, tăng lực ép lên từ từ nhưng không lớn hơn Pép max. Nếu cọc vẫn không xuống thì ngừng ép và báo cáo với bên thiết kế để kiểm tr sử lý.
• Nếu nguyên nhân là do lớp cát hạt trung bị ép quá chặt thì dừng ép cọc lại một thời gian chờ cho độ chặt lớp đất giảm dần rồi ép tiếp
• Nếu gặp vật cản thì khoan phá, khoan dẫn, ép cọc tạo lỗ.

Khi việc ép cọc bê tông cũng có lý do gây một số ít tác hại có thể ảnh hưởng tới những căn hộ liền kề vì vậy trong trường hợp này chúng ta phải khoan dẫn trước khi ép cọc bê tông với lý do sau :
1. - Nên móng nhà liền kề yếu, do xây dựng lâu năm.
2. - Tác dụng của công tác khoan dẫn làm giảm sự đùn đất có thể gây lún, nứt, phồng nền nhà bên.
Nhiều người nghĩ rằng chi phí trong khoan dẫn có thể rất đắt, nhưng ngược lại nó tương đối rẻ, khoảng 30-50.000/m tuỳ thuộc vào số lượng md khi khoan.

• Khi ép đến độ sâu thiết kế mà áp lực đầu cọc vẫn chưa đạt đến yêu cầu theo tính toán. Trường hợp này xảy ra thường do khi đó đầu cọc vẫn chưa đến lớp cát hạt trung, hoặc gặp các thấu kính, đất yếu, ta ngừng ép cọc và báo với bên thiết kế để kiểm tra, xác định nguyên nhân và tìm biện pháp sử lý.Nếu địa chất có các lớp cát (hạt mịn, hạt thô, hạt trung) khá dày thì phương pháp ép cọc bình thường sẽ không khả thi: Cọc không thể xuyên qua vì khi ép, sẽ xuất hiện độ chối giả ( với cát thì độ chối giả nhỏ hơn so với độ chối thiết kế ), các hạt cát dưới mũi cọc, xung quanh cọc sẽ nén chặt lại làm tăng lực ma sát xung quanh cọc, tăng sức chống mũi ( tăng sức chịu tải của đất nền ), sức chịu tải đất nên tăng tỷ lệ thuận với lực ép, càng tăng lực ép thì càng khó ép khi lớp cát quá dày. ( Do đó, khi ép cọc qua cát thì cần phải có thời gian nghĩ để cho các lớp cát trở lại trạng thái bình thường rồi mới ép trở lại, chỉ khả thi khi ép qua lớp cát không quá dày )( TCXD 205:1998_Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ).
Vì vậy, để tranh hiện tượng trên, cần phải làm giảm sự xuất hiện độ chối giả bằng biện pháp ép rung, khoan dẫn trước khi ép, ép có sối nước. Phương pháp này sẽ tạm thời phá vỡ kết cấu đất trong quá trình vừa ép vừa đưa dẫn cọc xuống.Trong đó, phương pháp khoan dẫn dẫn hiện nay được thực hiện phổ biến vì tính khả thi của nó ( không tiện so sánh các phương pháp với nhau). Nguyên tắc của phương pháp khoan dẫn ( thễ hiện ở tên của phương pháp): Trước khi ép, tại vị trí tâm cọc thiết kế, ta khoan trước một lỗ có đường kính bằng (1/8 – 1/10) cạnh cọc, chiều sâu lỗ tùy theo lớp địa chất bên dưới, sao cho có thể thi công được, thành lỗ được giữ bằng dung dịch bentonite. Sau đó,ta tiến hành ép cọc. Biện pháp sử lý trong TH này là nối thêm cọc khi đxa kiểm tra và xác định rõ lớp đất bên dưới là lớp đất yếu sau đó ép cho đến khi đạt áp lực thiết kế.

• Khi lực ép vừa đạt trị số thiết kế mà cọc không xuống được nữa, trong khi đó lực ép tác động lên cọc tiếp tục tăng vượt quá lực ép lớn nhất (Pep)max thì trước khi dừng ép phải dùng van giữ lực duy trì (Pep)max trong thời gian 5 phút.Trường hợp máy ép không có van giữ thì phải ép nháy từ ba đến năm lần với lực ép (Pep)max
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
huygiakien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 bạn cảm ơn huygiakien bài này:
binhnv70 (10-03-2010), leanhduy1109 (03-29-2011), nhatphuongxd (09-15-2010)
Cũ 09-15-2010, 08:51 AM   #4
lucky8607
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Oct 2008
Nơi ở: Thành phố Hồ Chí minh
Số bài: 2
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Downloads: 13   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

Trích:
Nguyên văn bởi huygiakien View Post
Sao kỳ thế bạn, Đơn vị thiết kế không biết gì về địa chất làm sao quyết định được dùng loại móng nào, nếu móng cọc thì cọc gì, chiều dài cọc là bao nhiêu. Như bạn nói thì gặp lớp đất cát, mình không biết dày bao nhiêu, nhưng dùng phường pháp ép rung và sối nước thì vẫn ép được cọc.
Thiết kế này tài thiệt, đúng là liều ăn nhiều
Thiết kế có ghi trong bản vẽ là: "khi nền đất có sự sai khác phải báo ngay cho thiết kế". Báo thì báo rồi nhưng bên đó vẫn chưa tìm ra biện pháp xử lý. Mình muốn biết có cách nào khác để ép hết số cọc đó không? Như bạn nói có thể dùng phương pháp ép rung và sối nước, nhưng mình sợ rằng cọc 150x150 dài 5m khi ép rung chịu không nổi chắc sẽ gãy thôi.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
lucky8607 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 09-15-2010, 10:21 AM   #5
vietpham1301
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Oct 2008
Nơi ở: TP.HCM
Số bài: 53
Thanks: 61
Được cám ơn: 8
Downloads: 71   |   Uploads: 1
Point: 7
Default

Sao anh không khoan dẫn trước một đoạn rồi ép hoặc dùng rung và sối nước cũng được, lúc này cọc chắc dễ xuống hơn và không bị gãy ngang đâu. Còn nếu không được nữa thì còn nước chờ thằng thiết kế xử lý thôi, đã báo với nó rồi mà nếu nó chưa có biện pháp thì tạm dừng thi công đã, nó không có biện pháp xử lý nữa thì anh cứ cho ép, rồi làm mấy cái biên bản xử lý...
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
vietpham1301 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 09-15-2010, 11:19 AM   #6
dongocanh291
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Feb 2010
Nơi ở: Hà Nội
Số bài: 48
Thanks: 20
Được cám ơn: 8
Downloads: 6   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

về cơ bản thì theo e cứ phải dừng thi công ngay, lập biên bản hiện trường, báo kỹ thuật giải quyết. Nếu có khoan dẫn thì là khả năng phá hoại cọc sẽ giảm nhưng nhìn qua thì khối lượng thi công ở đây nhỏ, áp dụng cả khoan dẫn nữa thì giá thành e là bị đội lên khá nhiều
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
dongocanh291 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 bạn cảm ơn dongocanh291 bài này:
binhnv70 (10-03-2010), nhatphuongxd (09-15-2010)
Cũ 03-22-2011, 04:52 PM   #7
hungkhbt
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Mar 2011
Nơi ở: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Số bài: 1
Thanks: 0
Được cám ơn: 0
Downloads: 0   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

thiết kế như vậy thi toi rồi, phải mời tư vấn thiết kế đến xử lý gấp thôi, bởi vì về nguyên tắt phải thi công theo hồ sơ thiết kế, nếu không thì mình lãnh đủ.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
hungkhbt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 06-16-2011, 11:49 AM   #8
minhchixd
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Jun 2011
Nơi ở: 31/4 BIỆT THỰ -NHA TRANG-KHÁNH HÒA
Số bài: 9
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Downloads: 1   |   Uploads: 0
Point: 0
Default

chắc thằng thiết kế không được nhận tiền thiết kế nên không thăm dò khảo sát đấy mà.dừng thi công,yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải quyết.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
minhchixd vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
thi công hầm ở Hà NỘI và Hồ Chí Minh tunnel2711 1.Thi công Metro 9 08-24-2011 09:02 AM
[Miền Bắc]: xin biện pháp tổ chức thi công ép cọc BTCT và thi công tầng hầm daigiahungyen E-books xây dựng 0 10-13-2009 03:14 PM
các yếu tố của 1 hệ hống cấp nước có liên quan như thế nào đến thiết kế và thi công công trình Cuong273 Tài liệu giành cho Bạn học xây dựng 0 04-11-2009 05:56 PM
[Thông báo]: 02/04 Thi công xây lắp các hạng mục: Cấp nước tạm phục vụ thi công hoangxuanquy Bảng tin đấu thầu các dự án 0 04-05-2009 12:17 AM
Muốn hợp tác với các bác đơn vị thi công hoặc chủ đầu tư plywoodviet 4.Đơn giá XD 0 12-14-2008 11:36 PM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(028) 2222 6668 Fax:(028) 2222 6668
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn