Default nghiệm thu công trường:

nghiệm thu công trường:
trước khi đổ bêtông phải thiết kế thành phần cấp phối thi công. Nhưng nhà thầu tự ý đổ bêtông đại trà (cọc btct) mà không báo đơn vị giám sát. Đơn vị giám sát đình chỉ thi công và yêu cầu thiết kế cấp phối bêtông, các cọc bêtông đã đổ phải mời đơn vị kiểm định kiểm tra nếu không đạt phải hủy bỏ. Xử lý như vậy hợp lý chưa? Nếu kiểm tra thì kiểm tra bao nhiêu cọc? ai có ý kiến hay xin đóng góp dùm mình. xin chân thành cảm ơn
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
phuctam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 bạn cảm ơn phuctam bài này:
ongnhuaminhhung (08-14-2010), tamcop (10-14-2010)
Facebook Comments
Cũ 08-14-2010, 09:29 AM   #2
vuducthuanct39
U2....!
 
vuducthuanct39's Avatar
 

Tham gia: Jul 2009
Nơi ở: Hà Nội
Số bài: 1,533
Các bài viết blog: 20
Thanks: 941
Được cám ơn: 2,114
Ảnh: 15
Downloads: 772   |   Uploads: 35
Point: 5247
Huân Chương Danh Dự
Default

Trích:
Nguyên văn bởi phuctam View Post
nghiệm thu công trường:
trước khi đổ bêtông phải thiết kế thành phần cấp phối thi công. Nhưng nhà thầu tự ý đổ bêtông đại trà (cọc btct) mà không báo đơn vị giám sát. Đơn vị giám sát đình chỉ thi công và yêu cầu thiết kế cấp phối bêtông, các cọc bêtông đã đổ phải mời đơn vị kiểm định kiểm tra nếu không đạt phải hủy bỏ. Xử lý như vậy hợp lý chưa? Nếu kiểm tra thì kiểm tra bao nhiêu cọc? ai có ý kiến hay xin đóng góp dùm mình. xin chân thành cảm ơn
Bạn xử lý như thế là rất đúng vì trước khi nhà thầu muốn đổ BT phải có văn bản báo cáo TVGS để kiểm tra chất lượng của BT trước khi đổ, nếu BT không đạt thì TVGS yêu cầu nhà thầu thực hiện cho đúng. Nếu mà thầu cố tình đổ BT mà không báo TVGS chứng tỏ có vấn đề gì đó về chất lượng BT hoặc là cốt thép.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
vuducthuanct39 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn vuducthuanct39 vì bài này:
tamcop (10-14-2010)
Cũ 04-25-2011, 12:48 PM   #3
khampha0206
User Register - Thành Viên
 

Tham gia: Nov 2008
Nơi ở: ngọc sơn_quỳnh lưu
Số bài: 10
Thanks: 14
Được cám ơn: 5
Downloads: 27   |   Uploads: 0
Send a message via Yahoo to khampha0206
Point: 40
Default

.chỗ em vừa xẩy ra trường hợp ấy.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
khampha0206 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cũ 07-13-2016, 06:11 PM   #4
nguyentrungkcn
mod
 

Tham gia: Jun 2016
Nơi ở: TpHCM.
Số bài: 183
Các bài viết blog: 1
Thanks: 286
Được cám ơn: 30
Ảnh: 1
Downloads: 0   |   Uploads: 1
Send a message via Yahoo to nguyentrungkcn
Point: 1000
Talking

Dear
Công tác đúc cọc có thể giải quyết như vậy vì tốn thời gian nhiều. có thể trước khi khởi công 2-3 tháng. Khi ấy có TVGS đâu mà duyệt trial mix.
Nhưng kiểm tra phá hủy trực tiếp chất lượng cọc để đánh giá
Xác xuất 3-5% là hợp lý.
Trích:
Nguyên văn bởi phuctam View Post
nghiệm thu công trường:
trước khi đổ bêtông phải thiết kế thành phần cấp phối thi công. Nhưng nhà thầu tự ý đổ bêtông đại trà (cọc btct) mà không báo đơn vị giám sát. Đơn vị giám sát đình chỉ thi công và yêu cầu thiết kế cấp phối bêtông, các cọc bêtông đã đổ phải mời đơn vị kiểm định kiểm tra nếu không đạt phải hủy bỏ. Xử lý như vậy hợp lý chưa? Nếu kiểm tra thì kiểm tra bao nhiêu cọc? ai có ý kiến hay xin đóng góp dùm mình. xin chân thành cảm ơn

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
[+] W W W . D I E N D A N X A Y D U N G . V N [+]

yahoo mail : nguyentrungkcn@yahoo.com
nguyentrungkcn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Nghiệm thu sản phẩm chế tạo sẵn trước khi lắp đặt ?! Ke Kho 1.Kiểm định chất lượng 13 11-09-2010 09:33 AM
[Miền Bắc]: Tập hợp các biểu mẫu nghiệm thu Phamtuanhai Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 1 10-12-2009 10:57 AM
nghiệm thu cọc đất thiendong93 Nền móng 0 08-27-2009 11:25 AM
[Thảo luận]: Nghiệm thu! thanhddec 6.H.dẫn dự toán 0 04-13-2009 10:52 AM
Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Lắp đặt ván sàn – Qui phạm thi công và nghiệm thu” Smarthouses.vn Tin trong ngành 0 01-21-2008 01:14 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
Nền tảng chiếu sáng IoT
Design Consultant & Project Management - Total HVAC & SmartHome Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Giải pháp thang máy toàn diện
LG Total HVAC Solutions Provider - www.VIETCONS.vn
Total SmartHome Solutions Provider - www.SMARTHOUSES.vn
Giải pháp gỗ nội thất cho gia đình
Cung ứng nguồn lực cao cấp
Phần mêm chăm sóc khách hàng hiệu quả hàng đầu!

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0888 09 6868 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 110 Cao Thắng, P4, Q3, TP HCM